運行燈無狀態問題
發表:xuhong  (2008-10-1 9:17:34)
分類:PLC  |  閱讀:23165  |  評論:2  |  最新評論:2008-10-29 10:22:51 By 劉建陽
請教各位高手,我現在有一臺FB-40MA,上電后運行燈無狀態, 即運行燈不亮,通過軟件連接測試不能通過。
2、連接電纜PC機為9針公頭,PLC為15孔母頭,請教連接電纜兩端管腳怎么對應,謝謝。
[此文在2008-10-28 15:48:51被*admin*編輯過]

評論 | 引用

本文共2條評論
.2.  回復:運行燈無狀態問題
劉建陽(2008-10-29 10:22:51)  IP:59.57.155.*
FB系列的機子,在15PIN公頭端的6、10引腳要短接,才能成功聯機。
.1.  回復:請教
劉建陽(2008-10-9 22:14:47)  IP:219.130.88.*
普通的連接是不行的,得接合芯片連接才行,并且下載線也是9針母頭接PC機,15針公頭接PLC.