jiangshao(2008-12-10 23:01:10)  點擊:22419  回復:1  IP:119.141.15.*
我的永宏FBE-40mu系列的POW的燈不亮,關電送電后又可以用一段時間,然后又不行了!請問是什么問題呢?請賜教!
.1.  回復:POW燈不亮 
劉芳東(2008-12-25 15:03:22)  IP:222.76.177.*
可能是接在24VDC輸入電路用電源的負載過大,致使PLC電源進入過載的低電壓輸出保護。可以把接在24VDC上的配線暫時移開,再上電運行看是否還會出現這個問題。